如何用压力(4-20MA)控制比例阀(4-20MA)--PID控制 点击:5071 | 回复:3



zjhszgk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2010年10月04日
发表于:2012-12-08 16:05:47
楼主
求助帖10分-已结帖

现在有PLC    FX2N   

输入模块:FX2N-4AD      

输出模块:FX2N-2DA      

比例阀

 

怎样写PID的控制程序!注:要求控制压力1MP ,比例阀自动调谐。谢谢各位工程师了!




字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-12-09 09:14:39
1楼

西门子的PLC里面自带PID块

首先用FC105模块将第一条的模拟量,二、三条的压力等转换为对应的数字量。然后用这个转换后的数字量作为FB41的参考输入,这样PID会根据这个参考输入(即目标值)计算PID的控制量。然后将此控制量利用FC106转换为模拟量输出给阀门来改变阀门开度即可。

FC105 106是模数、数模转换模块。因为PLC不能直接处理模拟量,所以要通过模块来转换,如果你要完成具体程序,就要知道你用的模拟量的类型、量程。

另外FB41的背景DB你分配后它里面就含有FB41的具体参数,作为一般应用其实可以不用通过背景DB来编程。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-12-09 11:01:57
2楼

不需要PLC!


稳压到1MP 得有个±0.xxxx的范围呢,

无论要求多精细,

利用变送四用器的调节器功能,即分段设置测值和4~20mA的对应关系,,,立马搞事爽歪歪

 

 

1111个元,棒槌钢钢滴,卖身来 。。。。。。。。。。

 

沧海一粟——王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2012-12-10 09:08:51
3楼
别用  日本鬼子的了