首页 上一页 1 2 下一页 尾页

USB转232串口烧坏了 点击:8436 | 回复:23



welfare87

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-01-19 14:05:36
楼主

笔记本与S7-200PLC通讯,在现场调试时,突然间USB转232和编程电缆的接头就冒烟了,赶紧把编程电缆拔掉,再插上USB转232转换头电脑就不识别了,今天把它刨开,发现是接地线处烧掉了



楼主最近还看过



江湖混混-余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-01-19 14:27:28
1楼
是不是瞬间电流太大呢              

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-01-19 14:40:46
2楼
S7-200可以用RS-232通讯?印象中应是485通讯。

未来世界163468

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:16帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2013-01-19 14:55:12
3楼
只能顶一下了,不太了解

linyuediankong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2013-01-19 14:57:32
4楼

二楼说的对,是485通讯。真不知道一楼是怎样下载的程序

 

 

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-01-19 14:58:55
5楼

看看你的U口是不是被烧掉了,很危险的。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-01-19 15:22:58
6楼
引用 yjig 的回复内容:S7-200可以用RS-232通讯?印象中应是485通讯。

对,200是485通讯的,笔记本上没串口就加了个USB转232接口,然后再接西门子的PC-PPI通讯编程电缆

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-01-19 15:24:17
7楼
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容:看看你的U口是不是被烧掉了,很危险的。

还好,电脑上的USB接口没坏

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-01-19 16:08:29
8楼
PLC应该是485,你这个不能呢个直接接PLC的;

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-01-19 16:52:00
9楼
看这像是340的主控

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-01-19 16:54:40
10楼

楼主这是什么情况下产生的,详细说说,我也用你的这种转换器

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-19 17:19:02
11楼
引用 银光人生—华 的回复内容:PLC应该是485,你这个不能呢个直接接PLC的;



西门子的编程电缆本身就有RS232/RS485转换功能,楼主用这个无非就是现在的笔记本基本省掉了COM口,只能拿U口当做COM口用了,这时你不得不用哪个东东。

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-01-19 22:30:37
12楼
PC-PPI电缆不是把232转成485了吗                            

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-01-21 09:36:00
13楼
地线烧成这样,估计当时电流达大,可能电路板也会有问题,建议换新的吧

zdm2008

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-02-06 21:10:10
14楼
我用过USB转232的编程电缆,没出现这种情况呀,是你电脑USB口的电压突然大了吧,供电就是USB发出的。是不是里面的线接反了造成的。还是那边232口电压造成的。

gener

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2011年5月18日
发表于:2013-07-12 11:48:09
15楼

我也是用usb转232再接ppi电缆 接plc  但是老是搜不到PLC 电脑系统是 win7 32位的 用旗舰板的 有时候能找到PLC  有没有谁知道怎么回事啊

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-07-12 21:52:11
16楼

回复内容:

对: gener  我也是用usb转232再接ppi电缆 接plc  但是... 内容的回复!


 可能是驱动不好的原因吧,我安装的XPSP2专业版,有时刷新几遍才能找到

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:981帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2013-07-12 22:03:57
17楼

还是先用万用表测量一下吧,不一定会烧坏的,没那么容易坏!

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:397帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2013-07-12 23:35:52
18楼

哪来的这么大电流啊,信号线啊,劝楼主再查查。

1573

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2013-07-13 06:42:23
19楼

内部芯片短路么,USB 的驱动电压就DC/5V,这样子的产品,我们以后看来要注意了,我用5年的 USB--232 没发现过这样的情况,曾经偶的电脑24小时连续奋战现场编程调试,接口都正常!

lxfei18

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:18帖 | 274回
  • 年度积分:41
  • 历史总积分:14442
  • 注册:2013年2月01日
发表于:2013-07-13 10:22:30
20楼

USB 的驱动电压DC/5V, 可200的485口是24v,所以。。。