西门子S7-300与Acs800变频怎么使用光纤通讯? 点击:2276 | 回复:7



libai0663

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2013-02-01 10:53:46
楼主
我想用西门子S7-300的PLC与Acs800变频器,用户要求使用光纤通讯,如何达到其要求及效果?请做过的兄弟提个意见,最好有详细的说明。



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-02-01 11:14:46
1楼

PLC与变频器通过Profibus DP通讯,加Profibus光纤转换器实现光纤通讯。

libai0663

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2013-02-01 12:01:07
2楼

这样当然可以,只是要多两个转换器,而且转换器到变频器之间还是要连接电缆。谢谢!

我看ABB变频器的选型样本中的可选模块中有个DDCS就是光纤模块,提到可以实现通讯,但不知道怎么用。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-02-01 14:00:29
3楼
   Acs800变频器 有没有直接的 光纤模块,有的话那就容易了, 直接用光纤接头连接到 PLC 这边, 然后这边也用一个光纤转换接头, 通讯方式还是你自己看选 用什么通讯, 光纤只是通讯的物质条件, 与通讯方式 不相关,

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2013-03-01 20:53:06
4楼

陈工 ,可以用西门子OLM/G11 (6GK1503-2CB00)光电转换模块,PLC和ABB变频器处各1只,还是走PROFIBUS通讯。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-02 00:08:04
5楼
ACS800的变频器带可选通讯适配器模块 RDCO,光纤通讯的,但硬件手册说只是支持ABB自己的协议;协议: DDCS (ABB 分布式传动通信系统)

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2013-03-02 07:40:05
6楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:ACS800的变频器带可选通讯适配器模块 RDCO,光纤通讯的,但硬件手册说只是支持ABB自己的协议;协议: DDCS (ABB 分布式传动通信系统)


问题是西门子没有ABB的协议,ABB也不给啊

libai0663

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2013-03-12 17:01:19
7楼
但有个德国佬告诉我,他们公司确实这样做过,就是用西门子S7-300与ABB直接用光纤通讯,但我问ABB他们的工程师也说不行,所以纳闷了。。。。