施耐德ATV31变频器nst 点击:6284 | 回复:3



虚心变频

    
  • 精华:42帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:171帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2013-02-19 16:48:45
楼主

有一台施耐德ATV31系列变频器15KW,不接电机,将输出缺相保护去掉后,运行三相输出平衡。接小电机试机,一起动就显示nst,试几次,偶尔也能运行。恢复出厂设置后,再次将缺相保护去掉,还是小电机,就可以运行,断电后,再试,又出现一起动就报nst。

    也就是说,恢复出厂设置后,只要不断电,就运行正常,但是断电再启动就不行,不知哪里的问题,又碰到类似故障的朋友请赐教,多谢了




hxj910918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2012年7月21日
发表于:2013-02-19 17:23:57
1楼

LZ看看是不是自由停车设置的问题

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-19 23:23:09
2楼

在分配“快速停车”或“自由停车”功能后,如果相应的逻辑输入没有启动,会禁变频器起动。在这种情况下, ATV312 会显示
【 自由停车】 (nSt) 或 【 快速停车】 (FSt)。这属于正常情况,因为这些功能在零条件下有效,因此如果连线中断,变频器就会停止。

确认按照所选的控制模式执行了运行命令输入(【 输入/ 输出配置】 (I-O-) 菜单( 第45 页) 中的 【2/3 线控制】 (tCC) 参数)。
? 如果将一个输入分配给限位开关功能,并且此输入处于零状态,那么只能通过发送一个相反方向的命令来起动变频器( 参见第84 页)。
? 如果将给定通道( 第53 页) 或控制通道( 第52 页) 分配给一个通讯网络,那么在连接电源之后,变频器会显示【 自由停车】 (nSt),并保持在停车模式,直到通讯总线发出一个命令为止。

虚心变频

  • 精华:42帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:171帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2013-02-20 12:24:28
3楼

谢谢以上朋友回复。

问题是:我恢复出厂值后,只要不断电,就运行正常。断电后,再运行就显示nst。这个怎么说呢