三菱变频器参数如何设置? 点击:8811 | 回复:5



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2005年9月18日
发表于:2013-03-24 18:22:40
楼主

使用设备:小型印刷机

使用变频器:FR-A720 1.5K

开关:开始按钮    2个点动按钮  和一个冲洗按钮

变频器接线: SD  STF  STR  RM  RL  10  2  5

 

需要功能:1,2个点动按钮是5HZ  可以调整纸的位置。

                    2,按下开始按钮设备开始工作频率为固定35HZ

                    3,在正常工作室按下冲洗按钮时要保持35HZ的情况下利用电位器慢慢加频率。 

 

SD:公共端     STF:正转  STR:反转 RM:中速  RL:低速   10   2   5 是电位器 0~10V

 

 

 

我的参数是这么设置的  PR79=0   PR6=5HZ    PR24=35HZ

 

接线:开始按钮  SD STF RM RL 都短接也就是35HZ     正点动是 SD STF RLD短接也就是5HZ    反点动也是一样  SD STR  RL短接。 

但是我遇到的问题是  当按下冲洗按钮时 频率会到0  (冲洗按钮的接线:SD STF短接)。

 

请问要实现以上功能参数要如何设置?要如何接线?

 

  

 




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-03-24 19:23:51
1楼

楼主的ID哪里去鸟

MS很神奇的样子

zhongbin8888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年10月09日
发表于:2013-03-24 20:49:02
2楼

貌似你可能是反点动的时候按下冲洗按钮,STF.STR同时接通,所以停下来了。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-24 22:36:05
3楼

查了查这个变频器的说明书,接线端子有点动功能,你并没有利用(SD-JOG接通是点动功能)。点动的初始值就是你要的5Hz。然后那个稳定35的,按多段速来设置吧,详细请看看手册。

柳墨皇

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2012年3月04日
发表于:2013-03-24 22:40:45
4楼

接线:开始按钮  SD STF RM RL 都短接也就是35HZ     正点动是 SD STF RLD短接也就是5HZ    反点动也是一样  SD STR  RL短接。 

开始按钮接线出错了

SD公共   STF正转  RM高速  短接并自锁就可以了,不可以在与RL 低速短接。

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2013-05-01 23:27:07
5楼

呵呵。多看一下说明书哦。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师