和利时系统问题至汽轮机水倒灌问题 点击:305 | 回复:4



现场维护

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年3月27日
发表于:2013-03-27 07:31:48
楼主

 同行们好,和利时的系统在别的地方是不是出现过重大问题,我这由于系统问题至汽轮机里面进了水,不是发现及时,整个汽轮机都要报废,他们的人来了,也承认了是他们的问题,现在一直要我们换掉交换机,说是交换机的问题,这个交换机还要我们花钱来买,真是太过份啦。我想问同行们,出这个问题到底是不是交换机的问题,要是被骗买了交换机还是出这样的问题,真是麻烦啦。




QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2013-03-27 08:07:19
1楼

汽轮机进水是怎么回事,再有系统出现问题,是上位机无法监测和操作了吗,还是IO站瘫痪了,交换机有问题,只会出现无法监视和操作,下面的IO站还是正常工作的,我们的交换机也出现过问题,情况是以太网通讯出现问题,而且是不定期的,后来更换了交换机,就正常了,再也没有出现过类似的情况。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-27 08:39:16
2楼

交换机出问题的话,正常的联锁保护可能就出问题,然后啥问题都可能出现的。这个跟DCS啥系统无关了。

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-03-27 08:59:41
3楼

汽轮机和系统啥关系呀,系统怎么了,楼主说清楚呀,是系统故障导致汽轮机怎么进水的呀。交换机是传输数据的,一般都是冗余的。

现场维护

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年3月27日
发表于:2013-03-27 10:28:57
4楼

由于交换机瘫痪,使得整个系统数据显示都出现问题,后来重启动交换机才正常,由于我对系统不是很了解,判断是否交换机的问题比较晚,至使汽轮机进水。不是行业其它地方有没有出现过交换机瘫痪的问题,又或是说是不是其它方面的问题