一台汇川MD280T55G变频器, 带55KW电机显示电流8A,用掐表量40A,运行不起来,把频率跳到40HZ,显示40HZ,但转速大概只有十几HZ的样子,转十几分钟跳过载,偶尔起来了十几分钟也跳过载。求高手。霍尔换过了,电脑版也换着试了。




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-04-11 19:01:23
1楼
ERR10是变频器过载,检查负载是否过大或者电机是否堵转,方法,减小负载并检查电机及机械情况,也可把变频器扩大一个量程。

也有可能是限流回路出现问题,

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-04-11 19:14:21
2楼

你带的具体是什么负载?     

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2013-04-12 09:34:38
3楼

空载,只带电机,原来也跳,怕是负载的问题,把负载去了。电机和机械没问题,换了一台变频器就好了

 

王_总

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-04-15 14:50:52
4楼

应该是电流检测链路出问题,先从HALL入手吧。