绝对值编码器怎样接入FX3U的高速计数器 点击:933 | 回复:1



wjlala

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2009年8月28日
发表于:2013-05-16 10:59:30
楼主

用绝对值编码器进行定位,当编码器当前值到达设定值时,需立即停止脉冲输出,现在用普通的CMP比较指令,对当前值和设定值进行比较,如果转的快的了CMP反应不过来,所以想用高速计数器进行高速比较,但和普通的编码器接线又不一样,请教大家,10线的绝对值编码器怎么接线或对于这种控制有没有其它控制方法。谢谢




wenwanshuang

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2013-05-16 12:51:54
1楼

做PID控制怎么样,是否可行。要不中断。


热门招聘
相关主题

官方公众号