AB 1769 PLC 点击:822 | 回复:9



wsl5257

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2010年9月20日
发表于:2013-05-27 22:48:44
楼主

请问大家AB  1769 PLC 的 模拟量0--10V ,4-20MA对应的数值是多大?谢谢




1234456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 275回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2013-05-28 08:34:08
1楼

好像是16383,忘记了。要不就是32767

wsl5257

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2010年9月20日
发表于:2013-06-03 21:12:36
2楼

能确定一下额啊。。。

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-06-03 22:15:02
3楼

这个可以确定模式,如果是工程量,数值是00一4000

zhuzhu8563

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2013-06-04 08:08:16
4楼

32767!!!!!!!!!!!!!

DEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2010年7月29日
发表于:2013-06-08 11:41:34
5楼

 17694到20ma 对应工程量4000-20000程序里面的

cqc1991

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年11月26日
发表于:2020-06-24 14:28:45
6楼

程序里面模块组态应该有显示

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2017年12月31日
发表于:2020-07-07 17:27:23
7楼

模块组态有显示

majiaxiaohuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:175
  • 历史总积分:957
  • 注册:2017年2月05日
发表于:2020-10-16 14:25:41
8楼

1769的话是根据数据格式选择的不同范围也不同  