怎样对1000伏以上的电容器组进行放电? 点击:1191 | 回复:2



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-06-19 22:19:51
楼主

   1000伏以上的电容器组,一般利用三角形或V形接线的电压互感器进行放电。通常,放电回路最可靠的连接是三角形连接(如图)。采用三角形接线,如果有一臂断线,实际上便成了V形连接,仍能使各相的电容器可靠地放电。但是,如果有两臂同时断线,便会有一相电容器无法放电。


电容器组三角形连接的放电回路




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-19 23:44:41
1楼

  学习了,这个还真没玩过。            

gkong1_30

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-06-20 05:33:23
2楼

电容放电用单灯泡最可靠,绝缘好点多触几次,声光都有比较可靠,但也对付不了内引线不良的电容·。