90kw电机星三角启动225空开跳闸 点击:1875 | 回复:8



二十七杯酒

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2013-08-15 23:12:32
楼主

90kw水泵调试,星三角启动,7根线,(6根电机线,一根地线),电源柜225A空开,(控制柜空开250A),开机3,4S后,电源柜空开就跳闸怎么回事.还有这种情况一般延时多长时间启动




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-08-16 06:53:05
1楼

换大点的空开。                 

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-16 12:31:28
2楼

星三角启动,一般启动电流是3.5倍左右,水泵类负载一般启动时间在30S-180S,90KW水泵电机正常工作电流在158A左右(2极电机158A,4极电机一般在168A左右),从该参数说明你的断路器选配的过小(如果是电机专用断路器例外,电机专用断路器250A即可,一般选用NSX250断路器,电流额定值250A,),按照90kw电机的星三角启动参数,最少应该选用330A断路器

二十七杯酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2013-08-16 17:47:32
3楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 星三角启动,一般启动电流是3.5倍左右,水泵类负载一般... 内容的回复!


谢谢

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-16 19:19:30
4楼

引用 李纯绪 的回复内容: 换大点的空开。                  



想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2013-08-16 19:35:47
5楼

是在星接时跳闸还是转到角接时跳闸?

ybpr56

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-08-23 11:58:17
6楼

应该不是在星切角形时跳的,如果星切角形跳有可能是星形接触器未完全释放角形接触器吸合造成相间短路跳

dazhou6278

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2010年12月26日
发表于:2013-08-23 19:15:28
7楼

换上250  A的电动机专业断路器就行了

潇洒人生_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2013-09-17 08:35:14
8楼

电动机专用断路器能抗瞬间20倍电流,250A完全可以。在名牌适用类型中标注为D型。