我有一台15KW电机启动,只是搅拌用,用接触器直接启动跟关闭可以不,会有什么不良后果。 从成本方面考虑可行性方案。




modyhank

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2011年4月14日
发表于:2013-08-16 15:52:25
1楼

选用32A的空开会频繁跳闸吗?

modyhank

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2011年4月14日
发表于:2013-08-16 15:53:08
2楼

需要采用星三角形启动吗??

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-08-16 20:51:38
3楼

你的变压器容量允许的话,可以直接启动。

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-08-17 15:55:38
4楼

如果你的每级低压配电产品选型得当,直接启动没任何问题的

鹤山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年12月25日
发表于:2013-08-22 22:21:40
5楼

直接启动没任何问题的

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-08-22 23:33:51
6楼

引用 modyhank 的回复内容: 选用32A的空开会频繁跳闸吗? 


 只要你的电源容量够大,绝对没问题。我们90KW的水泵都是直接启动的。

xinya飚哥

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2013-08-23 23:13:54
7楼

直接启动完全可行  不要再额外投资了  没必要

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-24 09:05:18
8楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 引用 modyhank 的回复内容: 选用32A的空开...



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-24 09:31:15
9楼

1、只要变压器大于100KVA即可直接启动,尤其是变压器容量低于50KVA的话直接启动对线路影响极大,会导致整个线路电压剧降;

2、直接启动选用32A断路器等于找死,直接启动选用断路器的原则是电机额定电流的2.5倍;

ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:35帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2013-08-24 10:33:07
10楼

可以直接启动,但是启动的电流会大一些,对电机会有冲击。

chenyongfeigk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2011年7月13日
发表于:2013-08-24 23:16:43
11楼

15 KW的电动机不能直接启动那样启动会很危险的,你还是用星三角启动吧,个人意见。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2013-08-24 23:26:47
12楼

电动机只需满足下述三个条件中的一个,就可以直接启动。 

  

1、容量

7.5KW以下的三相异步电动机。 

  

2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到

15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。 

 

  

3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN 

  

   ST----公用变压器容量,KVA; 

PN-----电动机额定功率,KW;  

Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。 

 

linyuediankong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2013-08-25 05:20:53
13楼

可以直接启动,最好还是,星角启动或者变频器,最好了,不过我这边15kw的都是直接启动,再大必须安装星角启动器。

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-08-26 17:52:17
14楼

最好采用星三角起动,防止起动电流过大

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-08-26 18:20:36
15楼

可以直接启动的                                      

山东张工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2011年12月13日
发表于:2013-08-28 16:34:17
16楼

如变压器容量够大,可以直接启动

东边日出_1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:33帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2013-09-01 15:19:15
17楼

这么小的电机可以直接启动。

hlzjdxh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年5月30日
发表于:2013-09-27 12:17:58
18楼

必须星三角启动或者变频器

czjdlwb

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2789
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2013-09-27 16:38:54
19楼

能不能直接启动,是看你的变压器容量是不是足够大。最好还是用星三角启动吧,

我还见过132KW的电机直接启动的,

lycgcg

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:797
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2013-09-27 16:43:22
20楼

只要变压器容量足够的话就可以直接启动,没有任何问题的,只是注意一点的是,用来直接启动的断路器的选择必须大于电机容量的2.5倍,即电机的额定电流大约是30A,则断路器应为30*2.5=75A,保险点可取80A的断路器。这样就没有问题了。