UPS电源和EPS电源的区别 点击:2114 | 回复:3



玻璃的心

    
  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:984帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2013-08-29 23:01:56
楼主

1)按输出区别UPS和EPS
 UPS的供电对象主要是计算机和网络设备,负载性质较低,目前规定UPS输出的功率因数为0.8。而EPS主要用于电源应急保障,通常负载性质为电感性或电容性。有些负载是要求断电后才投入使用,所有EPS必须能提供很大的冲击电流,通常要求在120%负荷的情况下能持续供电10分钟以上。 UPS的额定容量以KVA为单位,EPS的额定容量以KW为单位。

2)UPS和EPS的功能区别
 EPS和UPS都具备市电旁路和逆变电路,但是EPS只具有持续供电功能,对逆变切换时间要求不高,目前大部分EPS还具备蓄电池单体检测功能。EPS在市电中断后才进行逆变输出,电脑利用率高。
 而UPS一般强调其三大功能:对市电进行稳频和稳压处理;对切换时间要求极高的设备供电;净化市电。日常着重整流和逆变的双变换电路供电,电能利用率不高。但是UPS不仅仅是在断电时逆变供电,还可以在市电出现电压偏差大、浪涌等异常情况时提供稳定的电力输出,这是EPS所不具备的。

3)UPS和EPS在应用范围的不同
 EPS主要用于消防类负荷以及一些对切换时间要求不高,但需要持续供电的设备。
 UPS主要用于计算机、数字信息系统等对供电质量要求较高的负载





小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-08-29 23:11:35
1楼

学习了,UPS经常听说,EPU第一次见识。


消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-08-30 08:53:54
2楼

学习了!我们企业的大多数设备EPS就够了!

ybpr56

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-08-30 11:01:17
3楼

我们的UPS就全带的电感性负载,基本上带的都是三相电动机!!!