双法兰液位变送器液位不正常显示原因 点击:5602 | 回复:13



006

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2013-10-03 09:09:38
楼主
求助帖10分-未结帖

仪表及使用设备:反应釜中使用1台双法兰液位计及1台Co60射线液位计共同测量其液位。

故障现象:其中双法兰液位计液位在1个多小时内液位由79%降至69%,稳定一段时间几个小时后,在经过2~3天时间数据逐渐缓慢上升又恢复至79%,稳定运行1个多月后,再次出现。在此期间射线液位计显示液位、搅拌器电流、温度等均无异常变化。此现象在2个反应釜中均出现,其中1个反应釜出现2次,1个反应釜中出现1次,上升及下降数据略有区别。

楼主分析:如液位变送器出现问题一般应为上下频繁波动或数据显示不动,但在2台液位变送器中出现问题后,过一段时间数据又恢复,恢复后还能继续稳定测量,有些不明白到底是哪里出现的问题?

还请高手指教!


其他说明:

1、楼主公司在南方,不存在昼夜温差大引起的温度影响。

2、双法兰液位计与射线液位计安装位置角度相差一个反应釜为90°,一个为60°。






怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-10-03 13:31:01
1楼




1、Co60射线液位计?,,,乖乖呀,,就不怕被照得,艹不出娃,生葡萄胎,癌症缠身么?

                     Co60么,它又不是个标准源设备,它是不是准确,也值得怀疑呢,

                                           万一是它迟钝呢 ?

                      对不?

                      呵呵


2、1次2次,叫个案,,

                      天安门广场看升旗,您放鸟1只P、2只P,警察也猜不准您,神仙也抓不住P

                       对不?



3 、国庆节好 。。。。。。。




浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-10-04 15:14:15
2楼

这个问题谁不好解决,二王比喻的倒是很恰当。                    

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-10-06 21:35:58
3楼

反应釜一般都是临时性的常压储罐,当然也有承压容器,不过其物料几乎在几十分钟之内或者很短时间内就开始流动更换,楼主的表述物料在反应釜里好几天不变,这个不知是什么反应釜。

既然是反应釜,那么物料就有反应进行,反应中会产生新的物料其密度会与先前的不同,如果有催化剂参与还会产生中间产物,那么其密度也会发生较大变化,对于差压的测量会产生误差。

不过偶看反应釜你也不用什么射线测量液位了,偶看称重就不错,在怎么反应,其质量在反应釜里是不变化的除非有物料向外输出。这个称重比测液位精度大多了。

006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2013-10-07 08:35:54
4楼

引用 怪话二王 的回复内容: 1、Co60射线液位计?,,,乖乖呀,,就不怕被照得,...


你好!

1、射线液位计的射源活度很小,属Ⅳ类源,在反应釜外对人体不会有什么影响,何况平时谁也不去那。

2、。。。。。。

3、国庆节好

006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2013-10-07 08:44:53
5楼

引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 反应釜一般都是临时性的常压储罐,当然也有承压容器,不过...


你好!

反应釜为非常压釜,釜内压力在150多KPaG,因为24小时连续性生产,反应釜内的物料密度一般不会有太大的变化。

反应釜较大,使用称重式不太可能,空反应釜重量就已经有150多吨了,而且是连续进料、连续出料。

dairong821211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年9月10日
发表于:2013-10-07 10:21:30
6楼

同意1楼意见!

 

既然是连续进料、连续出料, 液位必定有变化。 只不过是变化大小与频率问题,且此变化对于双法兰与射线传感器是否能及时检测到并反馈。。。

 

节日快乐!

006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2013-10-07 16:48:28
7楼

引用 dairong821211 的回复内容: 同意1楼意见! 既然是连续进料、连续出料, 液位必定有...


液位有变化,但不应有如此大变化。我司同类生产线还有几套,各方面对比也好,同行业参考也好正常情况均不应出现此情况。还请各位在帮忙分析下。。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-10-08 08:16:25
8楼

这个在论坛里大家分析不出个豆来,楼主只能等了,等这个双法兰液位计在出现这个故障时,到现场确认。

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-10-10 14:29:28
9楼

是不是介质的问题,或是

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2014-01-17 21:47:26
10楼

由于液位计上法兰内(靠变送器一端)有饱和液体累积,正常情况下总是“满的”,由于在饱和状态,压力微弱的变化导致这里的液体蒸发,由于上端法兰内经常不出于饱和(反应的原因),在这种情况下你核对了液位,并认为“正常”。当出于过饱和状态时,液体凝结加速,或导致液位“降低”现象。

解决的办法是在上法兰前不要保温层(如果有的话),或加装冷凝罐,也叫平衡容器,使上法兰出于一个凝结液体的相对稳定平面上,这样就能保证正常测量。当然根据反应物的(标准或规程)不同可能不允许加装。这种情况下上法兰的管道应该是向上倾斜的,否则上述现象不可避免。

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2014-01-20 14:30:43
11楼

原因很多                      

Lwang_44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月28日
发表于:2015-12-04 21:22:00
12楼

看来,这反应釜是每月出一釜,要是这样到好说明情况。出状况时是不是反应釜温度有变化。上下法兰温度变化不一致,可导致压力不稳定。法兰液位计填充液热胀冷缩引起压力变化。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-12-05 20:35:26
13楼

毛细管内硅油体积发生变化就会引起测量值改变。