请教两种电流互感器连接电流表的区别 点击:1755 | 回复:4



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2013-10-08 16:08:39
楼主


这两种电流互感器接安培表的方法有何区别





研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-10-08 16:30:20
1楼

当用于三相三线制是两种效果是一样的,但是当发生漏电时图一就检测不准了,第二幅图检测还是准的。

第一幅图运用的是三相电流和为零的原理。第二幅图则都是单独进行测量。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-10-08 16:47:39
2楼

支持第二种做法                          

nttongsf

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2013-10-08 19:38:54
3楼

支持第二种。。。。。。。

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-10-08 22:22:37
4楼

 第一种接线:左侧电流表测得是A相电流,中间电流表测得是C相电流,右侧电流表测得是A相与B相矢量和电流,在负载对称的三相电,其三相电的和电流(即零线电流)=0,故A相与C相矢量和电流在数值上与B相电流相等,相位相反(IA+IC=-IB。故可以用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值。此种方法优点可节省一个电流互感器。缺点当三相负载不平衡时,其三相电的和电流(零线电流IN)≠0,此时用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值就不准确了,因为此时它包含零线电流与B相电流的矢量差(IA+IC=IN-IB)

 第二种接线:左侧电流表测得是A相电流,中间电流表测得是B相电流,右侧电流表测得是C相电流,即每一相都有自己的电流互感器与电流表进行测量,即三块电流表测的电流是三相电的真实电流值,故三相负载是否平衡都不会影响各电流表的测量准确性。