伺服电机正反转问题 点击:1241 | 回复:5



杰仔仔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2013年10月25日
发表于:2014-01-01 23:29:32
楼主

请问下伺服电机带丝杆能不能不停正反转,PLC发完正脉冲时,没有时间停留马上又发反脉冲,对电机有没有影响,正反行走位置会不会有误差?




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-01-02 08:07:10
1楼

伺服不都这样工作的么                              

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-01-02 08:17:26
2楼

引用 领域 的回复内容: 伺服不都这样工作的么                 ... 


 

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-02 10:03:15
3楼

伺服不都这样工作的么 ,且都是很快速度 的切换 正反转 。      

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-01-02 14:50:57
4楼

做是可以的,这个看伺服的水平了,一般要求的,当前伺服都能做到,注意换向时扭矩设计。

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-01-03 12:27:58
5楼

额,几乎没有停留时间么?

这个要看伺服的能力了。

伺服在停下来的时候会克服惯性,而且还会通过内部的微调消除抖动。

就好比一个通了电处于停止状态的的伺服,你用力转动电机轴,放手后他会自动通过反转调整到刚刚的位置。