变频器能否频繁启动 点击:10350 | 回复:11



运动天使

    
  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2014-03-04 21:22:08
楼主

变频器能否1分钟1启动5次,每天工作8H,一天启动60x5x8=2400次




GK362275516

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2009年4月13日
发表于:2014-03-04 21:35:46
1楼

要看你变频器是怎么应用的,多大电机,启停时间是多少。

寒湘子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2014-03-04 21:47:11
2楼

一般变频器用于三相异步电动机调速,原则不能这么频繁启动。三相异步电机启动停止都有一个加减速时间。不知楼主的用途,应结合具体情况才能决定拖动方案!比如有没有定位要求、控制精度要求等等。不能单独一句话说清楚。          

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-03-04 23:18:02
3楼

要考虑停机的减速水平,是否需要加制动电阻。

如果使用一般的电机,散热成为棘手的问题。这就是为什么变频电机屁股上都有个小电机带风扇。

 

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-03-04 23:26:28
4楼

变频器,一分钟启动5次完全可以!

至于电机我就不知道了

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-03-05 08:13:20
5楼

我们公司用变频器5秒钟启动一次,运行时间5S,再5秒启动。。。。。。

完全没有问题,当然这跟电机的负载有很大的关系,同时也考验变频器的性能。

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2014-03-05 08:31:13
6楼

    一般变频器用于三相异步电动机调速,原则这样的电机不能这么频繁启动,但是变频器自己是没有问题。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2014-03-05 11:12:30
7楼

回复内容:

对: 领域  我们公司用变频器5秒钟启动一次,运行时间5S,再5秒启... 内容的回复!


 工艺同楼主一样,负载很轻,  求变频器型号

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2014-03-05 11:15:04
8楼

回复内容:

对: 领域  我们公司用变频器5秒钟启动一次,运行时间5S,再5秒启... 内容的回复!


 本是1.5KW电机,想用3.7KW变频器,负载很轻。速度在10HZ左右运行,求变频器型号

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2014-03-05 11:17:56
9楼

回复内容:

对: 领域  我们公司用变频器5秒钟启动一次,运行时间5S,再5秒启... 内容的回复!


 有可能变频器还没停下来,又开始启动了,这样对变频是否有影响。  

  还有这种变频能否用按钮控制,按下运行,松开停止,也就是点动功能,一整天都这样用?

欣雅biaoge

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2014-03-05 21:47:43
10楼

我单位应用一台西门子变频器   约三秒启动一次 再反转一次  再停止五秒  加减速时间0.1秒  用了三年多  一直正常

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2014-03-05 22:40:59
11楼

回复内容:

对: 欣雅biaoge 我单位应用一台西门子变频器   约三秒启动一次 再反转... 内容的回复!


多谢,能否给个具体型号


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师