松下伺服驱动器MADKT1507E的接线图 点击:17687 | 回复:6



狂暴菜青虫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年3月15日
发表于:2014-03-21 19:17:51
楼主



主电源怎么接?是用三相200 然后L1跟L3、L1C、L2C都连接起来?

我看到有人用220V接通的。表示完全糊涂了。求大神指导




狂暴菜青虫

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年3月15日
发表于:2014-03-21 19:21:10
1楼

有没有人知道怎么接~~

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-03-22 08:43:03
2楼

既然是三相200V  自然是L1、L2、L3各接一相了

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-03-22 20:00:52
3楼

感觉楼主就没明白220V咋回事儿,然家说的220V说的是线电压,相电压就成了220V/跟三

楼主明白了不?

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-03-23 22:21:04
4楼

见过很多日系的伺服,多为2个电压等级,100和200.

200V中分二个,三相200V,单相200V

如果你是单相200V,那么市电就可以接入,当然,我见过的单相的最高1KW,电流也比较大。

如果是三相200V,那么恭喜你,需要有三相380V-200V变压器才行。如果你接380进入,报警的。

选型一定要注意这点,1KW一下的,建议用单相。功率大于0.75的,选用三相。当然了,必须要变压器才行。

 

狂暴菜青虫

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年3月15日
发表于:2014-04-24 16:04:53
5楼

问题已经解决了,感谢大家如此关注 =。=

狂暴菜青虫

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年3月15日
发表于:2014-04-24 16:05:20
6楼

回复内容:

对: 江湖混混-余辉 既然是三相200V  自然是L1、L2、L3各接一相了 内容的回复!


国内220V可以接