安川H1000 故障CPF35 点击:5878 | 回复:2



青岛英飞凌自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2014年3月28日
发表于:2014-03-28 14:46:30
楼主

客户送来一台安川H1000 55KW变频器一台,据客户反映现场报CPF35故障,不能复位。客户是用在纺机上面的,挺着急,上电测试果然报CPF35 就是无法复位,查了说明书上面说是外置AD转换器异常,思考了半天也不清楚这到底是个啥故障,随即开始地毯式检测,驱动板各个检测点测试,主板测试点测试,最后在一小电容处测得5V电压不对,抱着试试看的态度,重新找一电容换上,结果奇迹出现了,竟然不报故障了,分析得知就是此处对地短路导致故障出现!胜利




杰马自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年4月11日
发表于:2017-08-12 01:51:32
1楼

请问是主板的问题还是驱动板,我现在也遇到一台报cof35故障的

奥古斯特筷子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2017年11月16日
发表于:2017-11-16 16:06:10
2楼

回复内容:

对:杰马自动化 请问是主板的问题还是驱动板,我现在也遇到一台报cof35故障的     内容的回复:

问题解决了么?我也遇到类似的问题