永宏PLC脉冲输出时,脉冲电压是多少伏? 点击:7399 | 回复:18



zhaosiwei5333

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2012年9月13日
发表于:2014-04-09 23:01:45
楼主

大家好,有谁知道永宏PLC脉冲输出时,脉冲电压是多少伏?

我现在用脉冲输出到变频器,以此作为变频器的频率给定。。变频器的输入脉冲信号规格是15——30伏。

我试过用PLC成功驱动伺服器,但就是驱动变频器的时候总是失败。。请大神说说什么原因??





江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-04-10 11:40:00
1楼

        变频器的频率给定,不是电压信号就是电流信号,这个参数需要设置或者是主控板上进行跳线。而且变频器的输入信号的电源电压一般都是变频器内部提供,所以你外部提供电压--估计是不行!

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-04-10 19:11:53
2楼

一般是5V的。。。。。

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-04-10 22:11:32
3楼

您好,请问您的PLC是什么型号?

如果是MNT,32点的输出四轴脉冲全部是5V的,如果是32点,前2轴是5V的,后面2轴是24V的。

除此之外,MC/MA的机型都是24V的。

您可以下载个永宏编程软件,在创建新项目,选择机型的时候,会在下面有提示的。

zhaosiwei5333

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2012年9月13日
发表于:2014-04-11 17:20:30
4楼

回复内容:

对: 邵-王者之师 您好,请问您的PLC是什么型号?如果是MNT,32点的... 内容的回复!


我修改了贴子的内容,上传了一张图片,希望大家能更清楚。。。一起解决,一起进步。。

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-04-13 00:32:26
5楼

这个带脉冲的变频器还真没搞过,不过没那么难吧。

设置好频率来源。确定是PWM还是PTO。

建议您仔细看一下说明书,确定一下变频器是不是只需要脉冲输入就行了,可能还会有使能信号

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-04-13 00:33:27
6楼

当然了,还有接线问题。比如是NPN,PNP。

苗新坤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2014-04-13 21:43:24
7楼

plc输出频率后,可以通过LM2907的 频率转电压来实现

zhaosiwei5333

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2012年9月13日
发表于:2014-04-17 21:26:12
8楼

回复内容:

对: 邵-王者之师 当然了,还有接线问题。比如是NPN,PNP。 内容的回复!


你好,问题已经得到解决了,如贴中图片接线,设好变频器参数,制好伺服命令表格。做完这三步,基本已经OK。变频器已经可以被PLC驱动了。

我之前没有成功是因为:我所选用的变频器是全新的,在我最后无计可施的时候,偶尔重新出厂恢复了一下参数,再重新设好我所需要的参数,结果一运行PLC,变频器就运行进来了。。你说倒霉不~~~~看来这个月赶上清明,我还是早点睡好了。。大事不宜呀!!!

plc编程2014

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年4月29日
发表于:2014-04-30 14:21:15
9楼

頂一下,頂一下,頂一下,頂

face1121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2012年5月09日
发表于:2014-05-05 20:57:43
10楼

MA/MC如你图是24V的,新买来的变频器不一定就是全新的哦,谁家做个什么测试啥的,有些参数不是默认值就出出来了是常有的事,嘎嘎。

zhiyinyouni1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2014-05-06 09:52:30
11楼

MA/MC如你图是24V的,新买来的变频器不一定就是全新的哦,谁家做个什么测试啥的,有些参数不是默认值就出出来了是常有的事,嘎嘎。

lishan148

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2014-06-16 10:20:21
12楼

引用 zhaosiwei5333 的回复内容: 回复内容:对: 邵-王者之师  当然了,还有接线问题。...



lishan148

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2014-06-16 10:21:56
13楼

  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2014-06-25 14:07:48
14楼

引用 邵-王者之师 的回复内容: 当然了,还有接线问题。比如是NPN,PNP。 


 

grace1989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2012年12月28日
发表于:2014-06-26 11:37:07
15楼

24V普通脉冲输出,5V差分脉冲输出

大头兄

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2015-05-04 11:39:51
16楼

引用 zhaosiwei5333 的回复内容: 回复内容:对: 邵-王者之师 当然了,还有接线问题。比...

 

你好!想了解一下,你用的是什么型号的变频器,用脉冲控制的效果怎么样?

永宏亚得小林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年12月13日
发表于:2015-05-04 18:24:07
17楼

除了MN系列的PLC的920KHz高速点是5V外,其他的点都是24V的。

宏盈自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2003年12月13日
发表于:2015-08-31 00:22:08
18楼

变频用脉冲与模拟量控制不太好。容易受干扰。如果可能最好用通讯控制。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师