关于Emulate 5000添加的RSlinx的模块无法删除 点击:2248 | 回复:6



zhouzhouweiwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年5月11日
发表于:2014-07-06 22:52:30
楼主

下面是我遇到的问题,4号槽位的Rslinx无法删除,点击右键也没有选项弹出,而且模块添加的选项框里面也只有两个选项,是不是我的这个Emulate有问题啊,请各位大侠帮忙解决下,不胜感激,本人是初学者,感谢大家的帮助。






zhouzhouweiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年5月11日
发表于:2014-07-06 23:08:19
1楼

右键点击4号槽位,弹出一个小对话框,不明白是什么意思,请指教,谢谢


柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2014-07-07 08:47:17
2楼

你是什么版本的?第四槽也是通讯模块,不过是触摸屏里面的通讯模块,删除不了如果不影响使用旧带着吧。

E5000只能模拟没有实体模块的程序,如果源程序把I/O配置好了地址分配好了E5K就不能模拟了。

你只要把你想写的程序标签定义好,然后用他模拟功能就可以了。如果用到不能删除的CPU就停止RSLINX试试

zhouzhouweiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年5月11日
发表于:2014-07-07 22:02:39
3楼

好的,感谢的的指导,但是我今天把Emulate 5000装了一个19.01版本的也出现了相同的情况4号槽位自动出现Rslinx 5000模块,打开时还有一个报警弹出来

邹大侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2018年5月20日
发表于:2020-03-07 23:30:37
4楼

兄弟解决了么,我和你一样,我是1号槽被占用了

katespade

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:155
  • 注册:2020年5月17日
发表于:2020-06-30 23:09:05
5楼

你这仿真不了,slot2缺少一个自带的模块,一般你插入emulate controler模块,删除不了的,但是添加输入输出模块可以删除的,你仿真肯定用到CPU controller,所以删除干嘛,用着就行了


katespade

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:155
  • 注册:2020年5月17日
发表于:2020-06-30 23:11:13
6楼

建议重新安装吧,