台达C2000变频器的规格,一般负载的电流为什么会比重载大 点击:1337 | 回复:4



    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2011年11月14日
发表于:2014-07-14 15:55:56
楼主

   台达C2000变频器的规格,一般负载的电流为什么会比重载大?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-15 10:16:54
1楼

你看一下负载的功率因数,估计测量之后你就清楚;

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-07-16 11:49:56
2楼

这里不是指功率因数的问题,因为不管功率因数为多少,额定电流都不会超标。

一般负载,重载,主要是指设备的过载能力。很多设备,实际运行负载周期性或偶然会大于额定功率,比如破碎机。而电机的过载能力比变频器强很多,如冶金系列电动机,过载150时运行数分钟都没问题。如果选用一般负载的变频器,遇到这种情况,变频器过载能力一般只有150数秒,显然无法与电动机很好的匹配。这时要么选用更高功率等级的变频器,要么选用过载能力更强的变频器。其实,重载变频器就是功率等级更高的一般负载变频器,只是保护参数不相同而已。

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2011年11月14日
发表于:2014-07-30 09:11:16
3楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 你看一下负载的功率因数,估计测量之后你就清楚; 内容的回复!


    看变频器的参数规格里所示的

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2011年11月14日
发表于:2014-07-30 09:11:39
4楼

回复内容:

对: 第五纪冰川 这里不是指功率因数的问题,因为不管功率因数为多少,额定... 内容的回复!


 谢谢!