照明需要加电容补偿柜吗 点击:392 | 回复:3



scdsu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2013年5月10日
发表于:2014-08-19 15:58:12
楼主

我厂的电容补偿柜柜一直没有用,厂里也是很少生产。上个月就生产一天。最后交电费发现功率因数是0.2.不知道怎么会这么低。平时基本都用的是照明用电。现在想把电容补偿柜投入。应该怎么计算加多大的电容呢。现在占时不生产,只用照明需要用电容补偿柜吗?   总功率在300KW左右




富阿牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2014-08-19 16:19:36
1楼

要敌,装自动补偿仪吧

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-08-20 08:37:39
2楼

你这个是变压器空载时间太长造成的,变压器容量?型号?

scdsu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2013年5月10日
发表于:2014-09-08 13:48:13
3楼

回复内容:

对: 第五纪冰川 你这个是变压器空载时间太长造成的,变压器容量?型号? 内容的回复!

是250KVA的  用什么办法呢