如何将变频器的运行电流通过PLC在触摸屏上显示 点击:7108 | 回复:9



liu2014

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2014年8月23日
发表于:2014-08-23 16:56:44
楼主

普通的变频器拖动电机,如何通过西门子200的PLC转换后在触摸屏上显示出来?PLC的转换程序如何写?变频器可以直接输出4---20MA,




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-08-23 17:39:27
1楼

可以直接通讯读出来吧。通讯的数据还是抗干扰和精度比较高的。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-08-23 20:01:23
2楼

只要变频器可以输出4-20MA信号,

PLC有模拟量输入接口(否则就要加模拟量输入模块)

直接接到模拟量模块输入端,然后PLC简单编程,进行工程量转换,在触摸屏上弄一个显示框显示数据。

可以用下面这个库

西门子200库文件《分享》
http://bbs.gongkong.com/d/201304/491279_1.shtml



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-08-24 02:32:07
3楼

4-20mA对于电动机的0-电动机的额定电流;变频器参数需要这样设定,然后信号送到PLC上也需要正确设定量程范围,然后触摸屏上读取PLC的变量即可

254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-08-24 15:32:21
4楼

两种方法:第一,通过MODBUS通信程序,将变频器的电流直接 读出为,并在触摸屏上显示。第二种办法:将变频器输出的4-20MA的信号接到PLC的模拟量输入,经过PLC的换算,在触摸屏上显示出来。希望对你有帮助。254489112@qq.com

lan_fzu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2014年8月24日
发表于:2014-08-24 19:53:22
5楼

一般这种都是走变频器上的PROFIBUS总线和200的PLC相连接,这样稳定性较好,还有就是通过模拟模块,利用4-20MA的电流与变频器上的设置来显示。

远飞鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 177回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2014-08-28 12:43:18
6楼

直接用通信,读写变频器是频率,电流,硬件上是最经济的.


liu2014

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2014年8月23日
发表于:2014-08-31 19:14:02
7楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团  4-20mA对于电动机的0-电动机的额定电流;变频器参... 内容的回复!


 你的意思是变频器的额定电流要设成电机的额定电流?

不平凡的灵魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2019年11月03日
发表于:2020-01-09 19:45:36
8楼

走通讯其实是最经济的方式。但用模拟量做轻松

hugh123425

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2020-06-23 23:44:16
9楼

赞哦,非常实用,谢谢分享。