s7200cpu221与pc通信问题 点击:579 | 回复:4



42440361

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2014年8月25日
发表于:2014-09-07 07:19:57
楼主

刚到手一个西门子s7200cpu221,cpu版本211,现与pc通信出现问题,求各位大神帮忙。
手上没有官方编程线,但有usb转rs232转换头一个(pl2303那种)和rs232延长线(1.5米左右),
s7200v4sp9软件和转换头驱动都装了,通信端口,波特率也设置了,就是提示连接超时,怎么办?
还请各位大神救我,有详细步骤更好,在线等。




welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2014-09-07 10:42:14
1楼

S7-200的通信端口是485的

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-09-09 08:11:11
2楼

最好有编程电缆,否则只能自己做了,但是通信不稳定,如楼上说的是RS485通信。

李正华_98

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 396回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3861
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2014-09-09 08:15:16
3楼

不是插头能插进去就能通讯的。要用西门子通讯转换器,网上山寨的很便宜,就是一不小心容易烧掉。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-09-09 08:49:46
4楼

办法有两种:

1.买西门子原装的编程电缆,USB-PPI的那种,直接插上就可以用(自带驱动)。

2.非原装的电缆USB-PPI也有,但不稳定,需要手动安装驱动程序。


楼主用的USB-232的电缆是不能用的,原因是西门子的通信口是485的。