变频器设置问题,求指教 点击:413 | 回复:7



自流广

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年9月25日
发表于:2014-09-25 10:50:24
楼主

小弟现在做一个收放电缆的驱动,主动轮收线,从动轮放线,都采用ACS800驱动。

      目前,我的想法是,先将从动轮启动起来,转速为0,转矩限幅,使得整个转矩都很小,然后主动轮启动,通过电缆拖动从动轮旋转。但是要实现从动轮的功能,不知变频器该如何设置?

      请高手指教!





王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-09-25 11:34:13
1楼

根据你的要求,找到相应的参数,设置一下就好了        

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-09-25 16:20:35
2楼

  没有玩过 ABB 的变频器的飘过 ! 

自流广

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年9月25日
发表于:2014-09-26 09:03:22
3楼

回复内容:

对: 王者之师--丰李 根据你的要求,找到相应的参数,设置一下就好了         内容的回复!


就是不清楚是哪组参数?能否告知一下?

abb_drives

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2012年12月19日
发表于:2014-09-26 15:54:01
4楼

把两台变频器设置成主从控制就OK了,外部控制信号只与主机连接。主机通过一个光纤串行通讯链路来控制从机。主机是典型的速度控制,其他传动单元跟随主机的转矩或者速度给定。

天地茫茫

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2014-09-26 16:25:17
5楼

主从控制,要买一个光纤接口

梧桐树A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 616回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:2335
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2014-09-26 17:58:36
6楼

我在纺织行业用过,用两台变频器来控制收放线恒定张力控制,。两台变频器主,从控制再加一个编码器采集主机的速度就可以了,其它的就是在变频里设置,一般都是用专业的变频器。有问题可以联系我来控讨。QQ1060202933

WEISION0428

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年7月25日
发表于:2014-10-09 20:14:12
7楼

用两台ACS850做主从,主机速度,从机用力矩跟随或窗口控制,无需增加主从附件,更简单些