用plc通过接触器对软启动器进行控制再控制电机,间隔时间怎么定? 点击:599 | 回复:2



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-10-22 21:10:34
楼主

利用plc通过接触器对软启动器进行控制再控制电机,利用两个接触器的相序对调改变进软启动器的电流改变电机正反转,是否在改变转向时先停一会儿更好,停多久合适呢?




254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-10-23 08:57:19
1楼

软启本身就有正反转功能端子,为什么还要在前面加接触器来换向呢?软启本身的最好的改变正反转的方式,用两个小继电器就可以搞定

努力学习者

  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-10-30 21:08:52
2楼

回复内容:

对: 254489112@qq.com 软启本身就有正反转功能端子,为什么还要在前面加接触器来... 内容的回复!


因为要急停,而且我不能现场控制软启动器,总线通讯程序我现在来没有时间做,所以要用两个接触器来改变正反转,刚好有两个接触器,当然就用上了

呵呵,这么做总是有理由的,


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师