求助帖20分-未结帖


每个脉冲的上升沿计数 器值加 1,计数器计满 16后复位.同时第一块 PLC的输出点 Y0随该脉冲 ON/OFF动作并通过信号线 ①连接到第二块PLC输入端 X0,这样 X0也以同样的周期 ON/OFF,同样在第二块 PLC内也设置一计 数器,每个 X0的上升沿,该计数器加一,这样 2个 PLC内的 2个计数器的计数值是一致的,即有一 致的节拍.同时第一块PLC初始化和计数器复位时输出Y1通过②号线连接到第二块 PLC输入端

上面的Y1输出第二块plc接受不到 该如何改进




xialuan

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2014-11-30 08:15:40
1楼

用  Y1 去复位C0试试。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-11-30 10:41:37
2楼

Y1最多就是导通一个扫描周期,也就是零点几毫秒到几个毫秒,第二块CPU需要多大的几率才能捕捉得到呢?

解决办法是采用高速计数,不过估计也难以有效采集,如果采用高速通信估计还凑合。

另外:你的PLC应该是三菱吧,还是把帖子发到三菱为佳



我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-11-30 16:15:51
3楼

第一个PLC(图中程序)SET Y1,延时一段时间保证第二个PLC接受到Y1信号后再复位Y1。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-11-30 18:16:51
4楼

引用 我是一颗小小草 的回复内容: 第一个PLC(图中程序)SET Y1,延时一段时间保证...


是个办法,等2号PLC接到1号PLCY1信号后,再给1号PLC一个信号去复位Y1.

这样非常可靠。

二少368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月17日
发表于:2015-01-20 22:34:45
5楼

图中程序)SET Y1,延时一段时间保证第二个PLC接受到Y1信号后再复位Y1

二少368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月17日
发表于:2015-01-21 22:55:11
6楼

Y1最多就是导通一个扫描周期,也就是零点几毫秒到几个毫秒

xingshengwei

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2015-02-10 20:07:18
7楼

楼主慷慨 希望早日解决hgg