ABB-ACS510恒压补水 点击:775 | 回复:3



usryny

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2014-11-30 19:53:22
楼主

9组配置ABB510起动参数输入电机数据 
9901 0=ENGLISH  
9902 15 SPFC 控制宏 
9905 380V 电机额定电压 
9906  电机额定电流 
9907  电机额定频率 
9908  电机额定转速 
9909  电机额定功率 此几组参数为基本参数一般都
是默认的但在首次调试时都需
再一一确定与控制的电机是否匹
配 
10组配置起动、停止、方向指今输入并选择控制区EXT1、EXT2 
1001 0=NOT SEL 不使EXT1 
1002 1=DI1 使用EXT2 
1003 1=FORWARD 正转(如水泵反转可改为2=REVERSE) 
11组配置给定选择 
1101 2=REF2% 使用百分数给定 
1102 7=EXT2 使用EXT2 
1103 0=KEYPAD 键盘 
1104 0Hz  
1105 50HZ  
1106 19 PID 
1107 0%  
1108 100%  
12组恒速选择 
1201 0=NOT SEL 恒速无效 
13组摸拟输入 
1301 0%  
1302 40%  
14组继电器输出 
1401 31  
1402 31  
1403 12 
16组系统控制 
1601 0=NOT SEL 允许运行 
1602 1=OPEN 参数可修改 
1604 7=START/STOP 停车复位 
1605 0  
1607 0=DONE  
20组限幅与保护 
2003  变频器最大输出电流 
2005 1=ENABLE 允许 
2006 1=ENABLETIME 允许 
2007 25HZ 最小输出频率 
2008 50HZ 最大输出频率 
21组起动/停止 
2101 8 积分 
2102 1=COAST  
2108 0=OFF 禁止启动无效 
22组加减速时间与加减速曲线 
2201 0=NOT SEL 使用积分曲线 
2202 5秒以上 现场确定 
2203 5秒以上 现场确定 
2204 0.1S曲线 速度曲线 
25组危险频率 
2501 0=OFF  
26组电机控制 
2603 V 根据功率改动 
2604 44%  
2605 2=SQUARE  
代号 参数 备注 
30组故障管理 
3001 0= NOT SEL AI故障 
3002 1=FAULT 控制盘丢失 
3003 0=NOT SEL 外部故障1 
3004 0= NOT SEL 外部故障2 
3005 1=FAULT 电机过热保护 
3006 500S  
3007 70%  
3009 35  
3010 1=FAULT 堵转功能 
3011 22Hz  
3012 20S  
31组自动复位 
3101 3  
3102 30  
3103 3 
3104 1=ENABLE  
32组监控器 
3201 103  
3202 498  
3203 499  
3204 130 监控压力实际值 
3205 435 给定值+3.5% 
3206 436 给定值+3.6% 
34组过程变量 
3401 103 显示过程变量 
3402 0  
3405 4=%  
40组PID控制 
4001 01~10 增益  
4002 1s 积分时间 
4003 1s 微分时间 
4004 2s 微分滤波 
4005 0=NO 反馈信号取反即频率若只能上到25HZ,就要改为1 
4008 0%  
4009 100%  
4010 19 内部给定选择 
4011 40 给定值 
4014 1=ACT1  
4016 1=AI1  
4019 60-400% 根据压力表的满量程设定 
4022 7 睡眠选择 
4023 33HZ 睡眠频率 
4024 60S 睡眠延时 
4025 5% 睡眠唤醒差值 
4026 2S 唤醒延时 
4027 0 选择第一组PID参数40组 
81组 PFC控制 
8118 0.1H  (出厂设置是2H) 自动切换间隔 
8119 100% 自动切换范围 
8120 4 内部锁定 
8123 1=使用PFC控制 PFC使能  
3207 ~  130     3208和4011一样  3209比4011大50%~100 
 
 
 
注 
1、 ACS510有两种控制方式内控控制面板显示LOC和外控控制面板显示
REMLOC与REM的状态由“LOC-REM”键进行切换。在调试变频器时需
将控制状态调至REM状态 
2、 压力给定值由参数4011组设定4公斤对应40%5公斤对应50%依此类
推。 
3、  4019组参数根据远传压力表量程而设定压力表量程为1.6Mpa时设为
160%压力表量程为2.5Mpa时设为250%依此类推。 
4、 反馈压力若与变频器0130组不一致,可调4009组或1302 
5、 在重调参数前需先把9902改为1然后在控制柜断电5分钟后送电再
按以上的参数调整即可 




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-11-30 23:26:28
1楼

学习一下   感谢楼主分享        

sangdd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2010年10月03日
发表于:2015-12-07 12:59:18
2楼


学习一下   感谢楼主分享

usryny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2019-03-28 18:02:07
3楼

非常感谢!