s7-200plc 语句表程序不能转换成梯形图 点击:4507 | 回复:7



海贼王Q

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年11月26日
发表于:2014-12-15 21:49:17
楼主

网络1

LD     T34
INCW   VW10
MOVB   SMB29, AC0
+I     AC0, AC3

网络2

LDW=   VW10, 100
DIV    100, AC3
MOVW   AC3, VW12
MOVW   0, VW10
MOVD   0, AC3

网络3

AW<=   VW12, VW14
OW<=   VW12, VW16
FILL   VW12, VW14, 3
-I     +3, VW14
+I     +3, VW16
以上程序只有网络1可以转换成梯形图,网络2和网络3都显示无效,本人新手,求大神求解,谢谢!




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-12-15 22:00:33
1楼

   这个要看写程序的人思路,如他使用的不是标准的 LAD 的程序逻辑来编写程序是无法正常转换成 LAD 图的

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-12-16 09:52:10
2楼

每种语言要让机器明白都有自己的编写规范。STL语言规范不一定都会100%自动转换成LAD语言。

行业学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2014年12月15日
发表于:2014-12-16 11:06:35
3楼

STL语言有的是不能转换为LAD(梯形图)的,因为有的语句表能表达的,程序段。梯形图是不能表达的。但是这对程序是没有影响的。。

tiyoung

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2014-12-19 09:35:08
4楼

LAD 可以全换成 STL, STL不能全转换成 LAD

海贼王Q

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年11月26日
发表于:2014-12-19 20:39:02
5楼

谢谢各位解答,那这样的话一段程序里是不是可以允许LAD和STL同时存在?

KK浩克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:959
  • 历史总积分:1443
  • 注册:2014年12月20日
发表于:2014-12-21 22:50:49
6楼

凤飞飞凤飞飞凤飞飞反反复复凤飞飞凤飞飞

电路板维修-德州

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:44307
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2014-12-24 22:39:14
7楼

引用 tiyoung 的回复内容: LAD 可以全换成 STL, STL不能全转换成 LAD