直流SSR控制电磁阀 点击:971 | 回复:6



qch197999

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2010年12月11日
发表于:2014-12-18 19:01:46
楼主

用直流SSR控制直流电磁阀,断开SSR控制端信号后电磁阀仍然吸合(线圈仍然有电),可以肯定SSR是好的。




yygyyes

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年11月03日
发表于:2014-12-18 22:34:49
1楼

为什么???????????????????????楼主分享下

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-12-19 08:30:30
2楼

确定是直流固态继电器?如果是交流的,肯定不会断;二极管没击穿吗?

qch197999

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2010年12月11日
发表于:2014-12-22 11:09:28
3楼

继电器是好的,换了几个全新的都这样!万用表测量没问题,带负载就这样了! 郁闷中!

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2014-12-22 15:43:26
4楼

所谓直流SSR,不是固态继电器的指控制端,而是指输出端。一定要用直流输出的固态继电器。从你描述的现象来看,你用的应该是交流输出的固态继电器。

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2014-12-22 15:48:29
5楼

我查了你电路图中用的固态继电器,确实是直流输出的,估计是你输出端接线有误吧。

qch197999

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2010年12月11日
发表于:2014-12-22 20:23:40
6楼

回复内容:

对: 机器熊 所谓直流SSR,不是固态继电器的指控制端,而是指输出端... 内容的回复!


是直流继电器(见图和型号),输入输出没接错,单独控制直流计数器没问题(以测试),就是控制电磁阀不行,将继流二极管串联值电路可以断开(单是不太稳定,有时也无法断开)求解,要是是交流的SSR反而就好弄了,可惜手上没有。