本人新手, 第一次使用西门子变频器!
我的参数设置好以后启动,频率一直在15Hz 左右!一直都上不去,
我的信号给点是模拟量 4-20mA 信号!以下是我的参数设定值!
求大侠解救我吧, 在线等待! 谢谢
P0003=3
P0010=1
P0304=380V
P0305=8.3A
P0307=4KW
P0310=50Hz
P0311=2888
P0700=2
P0756=2
P0757=4
P0758=0
P0759=20
P0760=100
P1000=2 模拟量
P1080=0
P1082=50
P1120=15
P1121=10