22kw的设备应该用多大的电缆 急求 提前谢谢 点击:12917 | 回复:20



工控新兵123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2014-12-29 09:32:06
楼主

22kw的设备应该用多大的电缆 急求 提前谢谢 具体给分析一下 铜线应该多大选什么规格的




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-12-29 09:58:07
1楼

电缆6-8平方毫米的够了吧。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-29 10:39:05
2楼

10平方毫米铜线电缆

国外用不低于8平方毫米铜线电缆(国外线径2、3.5、5.5、8、14、22、44)

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-12-29 12:00:49
3楼

22KW是单台电机的的容量还是该设备的总容量?如果是总容量,涉及需用系数和同期系数。另外,22KW是有功功率,这台设备的功率因数呢?计算供电电缆截面依通过电流数据计算,只有有功功率不准确。还与敷设方式有关。

建议选10mm²或16mm²铜电缆

254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-12-29 12:31:29
4楼

22个KW大约是44个电流,一平方电缆承载5A电流,所以,应选10平方电缆最好。大了浪费,小了电缆受不了。

frz2014

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年12月20日
发表于:2014-12-29 12:49:53
5楼

16mm2最好!!!!!

爱飞的鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2014年11月24日
发表于:2014-12-29 13:19:34
6楼

距离长选16mm2,距离短选10mm2,建议你选16mm2最好。

huteng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2012年3月16日
发表于:2014-12-29 13:37:31
7楼

10mm2差不多,在多浪费了


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2014-12-29 13:40:55
8楼


引用 李纯绪 的回复内容: 22KW是单台电机的的容量还是该设备的总容量?如果是总...


身份不明

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2014-12-29 13:56:54
9楼

10平方,假如距离超长,需核算电压损失!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-12-29 14:51:40
10楼


回复内容:

对: 254489112@qq.com 22个KW大约是44个电流,一平方电缆承载5A电流,所... 内容的回复!

44个电流和5A电流,这个数是出自哪里?22KW一定是44个电流吗?电缆单位载流量不可能是固定数,随着截面增大,单位载流量下降,大截面可能1A/mm²,小截面可能10A/mm²。5A说法不准确。

玛拉的坟墓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年12月01日
发表于:2014-12-29 20:51:36
11楼

10平方的吧!





[color=White]成都不孕不育检查cdbyjc.cc/  成都胎停育ttyu.cc/ 成都排卵障碍plza.cc/成都输卵管slgby.co/ 成都宫颈癌医院zgjl.la/

夜天子23us.so/files/article/html/0/323/

魔天记23us.so/files/article/html/0/766/

顶点小说23us.so[/color]


someany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2014年12月29日
发表于:2014-12-30 10:00:22
12楼

三相电机用3*10+1*6 的

ntcheng83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2014-12-30 10:09:49
13楼

如果是星三角启动的话,因为需要6根线,选6*6平方的电缆或6根BVR铜电线即可,我有个产品就是这么选的。

pleasep

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2009年1月21日
发表于:2014-12-30 12:24:46
14楼

国内的线就用10mm,质量好的线可以用10mm以下 的

feilaifeiqu123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2011年12月18日
发表于:2014-12-30 18:30:41
15楼

如果是感性负载建议还是选16平方的

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 387回
  • 年度积分:1400
  • 历史总积分:1888
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2014-12-31 17:45:30
16楼

距离长选16mm2,距离短选10mm2,建议你选16mm2最好。

夕夕影影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2014年12月28日
发表于:2015-01-02 21:32:46
17楼

16平方的线吧,话说现在线的质量感觉都不太好。。

zhousuncheng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2010年4月01日
发表于:2015-01-03 15:13:49
18楼

22kw电机是怎么接线的?如果是直接启动,短距离10平,长距离复核压降;如果星三角启动,6平方可以了;如果变频器,根据变频选择。还要注意工况。

我爱罗_1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年8月10日
发表于:2015-01-05 09:17:57
19楼

10平方3+1电缆就可以了

幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 331回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:369
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2015-02-15 17:12:41
20楼

22个KW大约是44个电流,一平方电缆承载5A电流,所以,应选10平方电缆最好


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师