AB触摸屏串口通讯问题 点击:530 | 回复:6



zjq199957

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 80回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:239
  • 注册:2011年1月03日
发表于:2015-01-31 21:39:46
楼主

PANEL VIEW  PLUS 600 用串口与AB PLC 通讯怎样设置。

我在 factory talk view中修改设置可以下载到触摸屏中,但PANEL VIEW  PLUS 600触摸屏与ABPLC 不能通讯,不知为何,请大侠指点




碧水轻波

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 924回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:4129
  • 注册:2012年3月12日
发表于:2015-02-01 20:43:37
1楼

触摸屏与PLC串口 通讯需要用户编写程序或者两端加485的通讯适配器

沉静的远古猎手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2015-02-01 20:45:54
2楼

1234567890-去玩儿体育<此处内容被屏蔽><此处内容被屏蔽>

zjq199957

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 80回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:239
  • 注册:2011年1月03日
发表于:2015-02-02 19:01:25
3楼

回复内容:

对: 碧水轻波 触摸屏与PLC串口 通讯需要用户编写程序或者两端加48... 内容的回复!

不好意思,我没有说清楚。触摸屏PANEL VIEW  PLUS 600有RS232接口cpu是L32E 也有RS232接口,线缆是2711-nc13,触摸屏能与计算机相连,与PLC 连接无反应,不知怎样设置

hzj123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 138回
  • 年度积分:101
  • 历史总积分:166
  • 注册:2010年5月28日
发表于:2022-10-16 06:54:33
4楼

最后如何处理的?

chengdian1987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 61回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:60
  • 注册:2011年9月03日
发表于:2022-12-23 00:30:15
5楼

同问,怎么解决的?


Q458751110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 865回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:4076
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2022-12-23 10:17:02
6楼

PVP600与L32E串口通讯不需要特殊设置。检测通讯线吧