三菱伺服放大器接线 点击:2846 | 回复:4



Industryxiaohai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2015年3月29日
发表于:2015-04-02 09:23:38
楼主

三菱伺服放大器MR-J4-10A,如何与PLC接线???




lu345513315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2012年12月27日
发表于:2015-04-02 09:53:52
1楼

没有报警的,自己可以添加进去

龙腾天宇

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2015年3月01日
发表于:2015-04-02 19:53:07
2楼

从PLC Y0~Y2中选一个做脉冲输出信号,Y4~Y7选一个做方向输出。

如果楼主选用的的是DOG原点回归方式的话,另外还要接一个清零信号(Y4~Y7),原点回归的时候要用到。PLC输入需要接DOG信号(原点回归的近点狗),伺服的零信号。

剩下的线SON可以接PLC也可接外部开关,EMG、LSP、LSR必须接,PC等就看楼主的工艺要求了。

具体可以参考伺服手册和PLC用户手册定位控制篇。


乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-04-02 21:22:23
3楼

是接FX系列PLC还是Q系列定位模块呢

Industryxiaohai

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2015年3月29日
发表于:2015-04-23 11:31:44
4楼


回复内容:

对: 龙腾天宇 从PLC Y0~Y2中选一个做脉冲输出信号,Y4~Y7... 内容的回复!

我的PLC是西门子s7-200 226,为源型输出,刚才说的放大器为漏型输入,两者不兼容,考虑换一款兼容的试试