dujunchao-PLC技术军团
单位要改造设备,将贴标机与自动包装线联动,自己做的小控制箱。
江湖再见-余辉
我也谈谈我的观点:
1、柜门上的按钮布置太靠上,看起来有点不协调,而且开孔上下左右距离不匀称
2、说实话你的接线很糟糕
3、柜子里粘的那张纸上感觉没必要
4、开关电源如此安装,太不妥当
5、柜子尺寸也不合理,太小了,元器件太拥挤了,不利于散热
prince2431
不错不错
山不在高_80
很好,赞一个。。。。。。
好的不说了。说说欠缺的:加个走线槽会好些,柜门接地线颜色不规范。