关于台达伺服ALRM一直输出的问题 点击:6059 | 回复:7



珍爱生命

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2015年3月06日
发表于:2015-04-24 15:34:31
楼主

1为什么我的台达伺服ALRM信号上电就有输出,就算我改了P2-22这个参数(常闭输出或者常开输出)都不行




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-04-24 16:55:14
1楼

这个是报警输出信号,伺服正常时输出,异常时不输出。

FENGXHY

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2015年4月18日
发表于:2015-04-27 22:54:21
2楼

正常情况下,所有的报警信号都应该设置为常闭信号!

FENGXHY

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2015年4月18日
发表于:2015-04-27 22:55:02
3楼


回复内容:

对: FENGXHY 正常情况下,所有的报警信号都应该设置为常闭信号! 内容的回复!

报警,保护信号

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-04-28 12:37:15
4楼

你的是开机P2-15,P2-16,P2-17设定为左右极限等报警输入,你不使用是,把这个设定为0就好了!

珍爱生命

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2015年3月06日
发表于:2015-04-29 08:56:39
5楼


回复内容:但是他们提供了两个选择,常开或者常闭,我选择常开也是这样的啊,这个就比较不正常了啊

小楼居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:214
  • 注册:2009年4月13日
发表于:2017-06-20 15:05:20
6楼

一般伺服报警都是常闭信号。出于安全考虑


悟小空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2017年7月22日
发表于:2018-12-22 10:43:07
7楼

私服驱动器CN1口27针D05-接PLC端24G,28针D05+接X,你应该是把27接X了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师