首页 上一页 1 2 下一页 尾页

关于停止按钮 点击:3270 | 回复:29



不会吃肉的狼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:24帖 | 266回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1202
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2015-07-11 13:46:53
楼主
求助帖10分-已结帖

    目前手里有个项目,操作面板上要求用4个按钮:启动,停止,复位,急停。手工放好产品后,按下启动按钮,设备开始动作:工件气动夹紧——工件气动入位——气动盖保护罩——充氮气——高频感应焊接~~等 直到取出工件。完成一个动作周期。 设备运行过程中发生异常,立即暂停工作。故障排除后,按复位按钮设备继续运行。发生紧急请况,按下急停按钮及时关闭电源并发出声光报警。。

    现在的问题是:停止按钮该如何设定?(客户未提出具体要求) 自己想了几种方案 :1 按下停止按钮,设备立即停止工作,设备复位后,再按启动重新开始。2 暂停功能,按下停止按钮后设备暂停工作,再按一次启动或停止按钮,设备继续运行。 3  按下停止按钮,设备完成当前动作后再停止~~

  各位同行,分享下你们设计停止的方案。。谢谢!




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-07-11 14:20:30
1楼

我们公司是第3种            

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-07-11 15:03:24
2楼

这个看对方需求,然后进行设计。

工艺流程不一样,停止意义也是不一样的。


不会吃肉的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:24帖 | 266回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1202
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2015-07-11 15:53:59
3楼

回复内容:

对: 银光人生—华 这个看对方需求,然后进行设计。工艺流程不一样,停止意义... 内容的回复!

 关键对方没要求,我们应该怎样做才符合大众化。。

oldauce

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2013年6月14日
发表于:2015-07-11 16:34:18
4楼

没要求你就去看人家的实际操作生产,看哪种最合适?或者问问人家操作的人员

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2015-07-11 16:39:44
5楼

可否做一个触摸屏,在触摸屏上设置使得三种都可以,当然,程序会多不少

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-07-11 19:54:14
6楼

细看了下,停止按钮还是停止现在的动作比较好。有点暂停的意思。

clxsmart

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:33帖 | 568回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:3010
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2015-07-11 20:09:51
7楼

做完当前的就停下来,还是 要看具体情况的

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-07-11 21:52:09
8楼

既然有急停按钮,停止按钮就是暂停当前程序。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-07-11 22:50:03
9楼

既然有急停按钮,停止按钮就是把当前动作完成一个周期再停止。急停按钮就是立即停止在当前状态

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2015-07-12 09:02:49
10楼

选第三个 完成当前位置工作后停下,比如今天工作到点结束了,按下“停止”后,此工位动作完成后停止,第二天过来直接按“启动”,设备接着昨天的往后做,不需要去查看到底设备当前是什么状态。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-07-12 13:08:40
11楼

个人倾向第一种。。。。。。

不会吃肉的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:24帖 | 266回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1202
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2015-07-12 17:18:39
12楼

回复内容:

对: 213255tony 选第三个 完成当前位置工作后停下,比如今天工作到点结束... 内容的回复!

 关键加工一个工件也就1~2分钟时间。每天约产生500个~~

sld123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 189回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-07-12 18:07:30
13楼

停止按钮一般是直接切断控制器的低压电源,利用常闭点亮报警按钮。在硬件上面做事最合理的。我们帮用户做过很多种设备,总结下来切硬件的方式比较合理,供楼主参考。有问题可以一起讨论 QQ308239408

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2015-07-12 19:22:05
14楼

拿电梯打个比方,比如它正在往上走,你在第四层按了停止按钮(如果已经超过4楼平层机会),它会走到5楼,平层以后,停止。而急停按钮是,它立刻停住。不管平层不平层。

   这个经常遇到,工厂流水线,工位要求都是这样要求。

乖乖熊这次说的不错。。

   

nyrc123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2014年2月11日
发表于:2015-07-13 07:45:50
15楼

这个应该和生产工艺有关吧,具体和操作手协商一下,程序编写离不开生产工艺啊,没有具体的规范、、、

不会吃肉的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:24帖 | 266回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1202
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2015-07-13 08:52:09
16楼

回复内容:

对: sld123 停止按钮一般是直接切断控制器的低压电源,利用常闭点亮报... 内容的回复!

 那是急停按钮吧?

景辰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 116回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:796
  • 注册:2015年7月08日
发表于:2015-07-13 14:50:07
17楼

客户是上帝,如果上帝没有要求的话选择第3方案比较好

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-07-13 15:36:19
18楼

~~我选3中方式,但是需要在手动情况按下停止就会停,自动状态时按下停止 ,按下停止按钮,设备完成当前动作后再停止。

hike_1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2014年8月10日
发表于:2015-07-13 19:56:21
19楼

个人倾向于等三种,而且程序处理起来也简单。第二种的话是不是还要记忆暂停前的运行状态,程序是不是会更复杂些。

xxc7513192

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年8月28日
发表于:2015-07-14 10:52:58
20楼

按下停止按钮,设备完成当前动作后再停止。    


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页