首页 上一页 1 2 下一页 尾页

关于电机使用什么测量来转换成4-20ma 点击:3331 | 回复:22



工控新兵123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-08-13 10:27:23
楼主

我就是想找一种东西可以直接串在电机的电路里,测量电机的电流转换成模拟量,然后输入给plc,现在问题在于,使用信号隔离器的话,厂家都说承受不了电机瞬间启动电流,真是不知道怎么弄了。望大神们指教一下




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-08-13 10:30:00
1楼

霍尔传感器,我们的加热电流就是靠他采集的信号!

工控新兵123

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-08-13 10:31:33
2楼

那瞬间启动电流对它有影响吗

回复内容:

对: 李东泽 霍尔传感器,我们的加热电流就是靠他采集的信号! 内容的回复!


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-08-13 11:22:03
3楼

选电流变送器。你没说清楚是什么电机,交流?直流?按电机选变送器吧,直接输出标准信号。

工控新兵123

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-08-13 11:22:59
4楼

您好是交流电机

回复内容:

对: 李纯绪 选电流变送器。你没说清楚是什么电机,交流?直流?按电机... 内容的回复!


研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-08-13 11:23:38
5楼

你可以采用电流互感器+电流变送器的方式来实现。

工控新兵123

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-08-13 11:25:20
6楼

我就是想知道有没有那种不用电流互感器的,直接使用的,还有电流变送器厂家都不敢保证耐压,因为有启动电流

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 你可以采用电流互感器+电流变送器的方式来实现。 内容的回复!


zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2015-08-13 12:49:12
7楼

基于什么考虑不想用电流互感器?

竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2015-08-13 14:37:13
8楼

成熟的方案就是用电流互感器啊。为什么不采用。我们用的是这样。

工控新兵123

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-08-13 14:45:21
9楼

那具体怎么使用啊

回复内容:

对: 竹叶三—王者之师 成熟的方案就是用电流互感器啊。为什么不采用。我们用的是这样。 内容的回复!


006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2015-08-13 14:46:02
10楼

使用信号转换器,0~1A(0~5A)电流互感器搭配4~20mA输出信号转换器最大输出电流20mA或,与电机启动电流无任何关系。请放心使用!

006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2015-08-13 14:47:53
11楼

也有1体化的电流互感器,即带变送器功能,直接输出4~20mA

秋风细雨_5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2015-08-13 15:08:40
12楼

大电流直接测量不如间接测量,小电流测量可以直接选用带4~20mA输出的设备,一般都是采用互感器+电流变送器间接测量,可选用精度高点的电流互感器。

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2015-08-14 07:51:55
13楼

功率小于7.5KW的电机,可以用专门多路电流检测装置,大电机用电流互感器和电流变送器。



晓宝5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2014年4月03日
发表于:2015-08-14 19:16:15
14楼

6KV电流互感器和电量变送器,可以是0-10V 4-20MA


gk86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年12月18日
发表于:2015-08-15 21:18:39
15楼

你可以使用电流互感器与电流变送器来实现。

wangyizhong68

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 8298回
  • 年度积分:1725
  • 历史总积分:21442
  • 注册:2010年6月24日
发表于:2015-08-17 08:55:38
16楼


引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 你可以采用电流互感器+电流变送器的方式来实现。


加油朱先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年8月17日
发表于:2015-08-17 15:26:54
17楼

使用信号转换器,0~1A(0~5A)电流互感器搭配4~20mA输出信号转换器最大输出电流20mA或,与电机启动电流无任何关系。请放心使用!


完全赞同此君说法。

wanglei19921021

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2015年8月17日
发表于:2015-08-17 16:50:48
18楼

长知识了,谢谢各位,谢谢楼主

JIN金2智

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2015年7月06日
发表于:2015-08-18 15:00:57
19楼

采用电流互感器+电流变送器的方式来实现,这个可以实现。。只是信号那段要加信号隔离器


jody22

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2015-08-19 21:48:40
20楼

长知识了,谢谢各位,谢谢啊。