工控新兵123
我就是想找一种东西可以直接串在电机的电路里,测量电机的电流转换成模拟量,然后输入给plc,现在问题在于,使用信号隔离器的话,厂家都说承受不了电机瞬间启动电流,真是不知道怎么弄了。望大神们指教一下
李东泽
霍尔传感器,我们的加热电流就是靠他采集的信号!
那瞬间启动电流对它有影响吗
回复内容:
对: 李东泽 霍尔传感器,我们的加热电流就是靠他采集的信号! 内容的回复!
李纯绪
选电流变送器。你没说清楚是什么电机,交流?直流?按电机选变送器吧,直接输出标准信号。
您好是交流电机
对: 李纯绪 选电流变送器。你没说清楚是什么电机,交流?直流?按电机... 内容的回复!
研讨会宣传员_3259
你可以采用电流互感器+电流变送器的方式来实现。
我就是想知道有没有那种不用电流互感器的,直接使用的,还有电流变送器厂家都不敢保证耐压,因为有启动电流
对: 研讨会宣传员_3259 你可以采用电流互感器+电流变送器的方式来实现。 内容的回复!
zmy527326309
基于什么考虑不想用电流互感器?
竹叶三—王者之师
成熟的方案就是用电流互感器啊。为什么不采用。我们用的是这样。
那具体怎么使用啊
对: 竹叶三—王者之师 成熟的方案就是用电流互感器啊。为什么不采用。我们用的是这样。 内容的回复!
006
使用信号转换器,0~1A(0~5A)电流互感器搭配4~20mA输出信号转换器最大输出电流20mA或,与电机启动电流无任何关系。请放心使用!
也有1体化的电流互感器,即带变送器功能,直接输出4~20mA
秋风细雨_5
大电流直接测量不如间接测量,小电流测量可以直接选用带4~20mA输出的设备,一般都是采用互感器+电流变送器间接测量,可选用精度高点的电流互感器。
水中的蓝天_55
功率小于7.5KW的电机,可以用专门多路电流检测装置,大电机用电流互感器和电流变送器。
晓宝5
6KV电流互感器和电量变送器,可以是0-10V 4-20MA
gk86
你可以使用电流互感器与电流变送器来实现。
wangyizhong68
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 你可以采用电流互感器+电流变送器的方式来实现。
加油朱先生
完全赞同此君说法。
wanglei19921021
长知识了,谢谢各位,谢谢楼主
JIN金2智
采用电流互感器+电流变送器的方式来实现,这个可以实现。。只是信号那段要加信号隔离器
jody22
长知识了,谢谢各位,谢谢啊。