关于PLC如何在海边才能长期使用?? 点击:597 | 回复:5



黄平继

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 107回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:34
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2015-08-18 10:42:38
楼主

我公司现有几个项目在海边,柜子里面有很多电器设备,用的PLC时200的,还有SMART LINE的触摸屏。设备用了一年以后,就处问题了。先是柜子里的PLC的串口坏了。修好,恢复。然后是触摸屏的串口坏了!修复,恢复!现在一个启动用的输入点坏了!就麻烦了,设备没有办法运行了。只能去现场改用备用点!现场在海边。柜子是双层门的结构。不锈钢的。柜子有换气风扇,所以海风肯定会进入柜内。不知道是不是环境引起的设备问题。我们还有部分设备在室内,一直没有问题。所以电源应该问题不大。启动用的输入点并不是很频繁。一天用几次吧。各位有什么好的办法??难道西门子的东西处问题?我以前用很多西门子的PLC,只是没有在海边使用过。请各位大侠指引一下!现场太远!每次都是这种小问题,很烦人的!




黄平继

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 107回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:34
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2015-08-18 13:09:59
1楼

难道各位就没有室外的柜子,或者在海边的柜子?一般都如何保护不被腐蚀?

王者之师--听涛风1

  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:48帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2015-08-18 13:16:15
2楼

可以对这个小柜子安装个小房间啊。

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2015-08-18 14:16:54
3楼

   被腐蚀?


  建议搞个防腐蚀材料的柜子才可以的

黑色的天空

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2015-08-18 14:40:32
4楼

海边一个潮气大,并且潮气中带着一些盐分会腐蚀金属,建议还是要做好防腐蚀措施才行啊

蹩脚小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2015-08-19 18:20:59
5楼

有排风扇能解决凝露问题吗?

加个防冷凝的设备吧。昼夜温差比较大,凝露严重估计。