台达PLC的脉冲路数 点击:946 | 回复:5



不甜的咖啡

    
  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:41帖 | 179回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:689
  • 注册:2012年1月24日
发表于:2015-09-02 23:45:20
楼主

各位老师,台达哪款PLC可以控制六轴伺服?谢谢!




不死的金丝楠

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-09-03 08:40:26
1楼

改用信捷吧,可以控制10轴!

或者建议你用多台CPU主机并联控制,相互之间485通信

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-09-03 09:22:46
2楼

台达的好像有,查查手册吧

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-09-03 11:31:48
3楼

DVP-EH00T3就有4路“脉冲输出”,外加2个“定位模块”;或者使用20PM(运动控制器)。

不甜的咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:41帖 | 179回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:689
  • 注册:2012年1月24日
发表于:2015-09-03 20:26:52
4楼

谢谢老师们的指导,拟用jsyljb的方法,谢谢。

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-09-06 10:58:32
5楼

40点以上的EH3机种、28SV2都带有4路200K脉冲输出,可加定位模块扩展;PM的话如果没有较高的插补要求,可以不用20PM,换10PM,直接支援6轴,只是PM的编程方式与DVP系列有不同之处,需要花点精力。