台达模拟量的问题 点击:2329 | 回复:5



明亮天空

    
  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2015-09-28 07:33:29
楼主

刚接触模拟量的编程,看了说明书和编程手册,也下载了几个程序看了,有几个问题不明白,以DVP04AD-E为例,CH1,CH2,CH3,CH4是什么意思?控制寄存器CR的编号设定,是否就是设定模拟量的输入模式,4-20mA,或0-10V?写入指令:TO    m1   m2   S   N,m1代表模块的所在位置编号,这能理解。m2写入CR的编号 ,这应该写什么号呢?m1=K0,m2=K1代表什么意思?S是写入CR的数据,比如s=K80代表什么意思?N是数据笔数,能够理解。




sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2015-09-28 08:31:37
1楼

04ad,看型号就是可以接入4路模拟量,所以就有 CH1 CH2 CH3 CH4;模拟量模块最多可以接入8个,主机右侧扩展第一个模块为K0号模块,依次类推最大为K7(即 m1 最大为7),参数表上写着的编号就是m2的值,k0是代表模块信息  R/W 为读写状态,写入用to 读用from;写入数据的话看具体参数,比如采集时间要是k80话,就代表采集时间为80ms,要是为模式选择的话,你得把数字转换成二进制 对照表格看一下是什么格式  手头没有说明书不能具体给那你说明 

T0 K0 K2 H0 H0 K4   写入plc右侧第一个不是数字量的模块, 第2号参数(感觉好像是输入模式,记不清楚了)写入数据0(好像是电压模式),连着写4笔(及 3号写0,4号写0,5号写0,连续设置4通道的模式)

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-09-28 09:33:45
2楼


引用 sileizhihen 的回复内容: 04ad,看型号就是可以接入4路模拟量,所以就有 CH...

不错的回答,顶起

无锡小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2015-09-28 20:07:30
3楼

不是有向导吗?貌似可以直接在软件上设置模拟量参数好在下载到PLC,楼主这样麻烦

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2015-09-28 21:55:09
4楼


回复内容:

对: 无锡小付 不是有向导吗?貌似可以直接在软件上设置模拟量参数好在下... 内容的回复!

ES2不支持设置,但可以先选择其他机型,设置好以后,再改机型。只不过我对几个设置的项目不太理解,初学模拟量,以前从没接触过。

京一场梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:1600
  • 注册:2016年1月14日
发表于:2017-04-12 15:50:38
5楼

感谢一楼讲解,学习了~


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师