AB(1769-L30ER)整数转实数用什么指令? 点击:594 | 回复:3



阳光逸

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 164回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:91
  • 注册:2014年7月17日
发表于:2015-10-05 20:38:52
楼主

大家好,我是新人,求助~

罗克韦尔1769,想用PID控制变频器,做的是恒压供水项目。

用什么指令把远程压力表的4~20MA转换成工程量,送给PID进行运算?像西门子系列的都有转换指令。可AB的没有找到。求高手帮助




王者之师-小刀刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2013年3月01日
发表于:2015-10-05 21:19:23
1楼

在模块属性内,配置选项卡内,可以选择每一路通道的输入范围及数据格式。

在数据格式内,一般根据自己实际计算需要选择,大多数都选择工程单位。

原始/比例  :-32767---32767

工程单位:3200---21000

PID比例:0---16383

百分比:0--100%


阳光逸

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 164回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:91
  • 注册:2014年7月17日
发表于:2015-10-05 22:37:49
2楼


回复内容:

对: 王者之师-小刀刀 在模块属性内,配置选项卡内,可以选择每一路通道的输入范... 内容的回复!

谢谢您的解疑,还有一个问题。INT数据怎么转换成RAEL数据呢?也是在程序中自动转换还是得用指令?

jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-10-09 13:34:16
3楼


回复内容:

对: 阳光逸 回复内容:对: 王者之师-小刀刀  在模块属性内,配置... 内容的回复!

用指令,写个转换程序。