honeywell控制回路PID参数整定方法总结 点击:2352 | 回复:6



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2015-10-20 09:37:29
楼主

honeywell pks系统中PID参数代表的含义: K_ 比例增益;T1_ 积分时间,单位是分钟;T2_ 微分时间,单位是分钟;

方法一:经验凑试法 在参数整定时候,必须认真观察系统响应情况,根据系统的响应情况决定调整那些参数。观察系统响应效果,可以通过查看控制回路细目画面中的实时趋势曲线,衰减曲线最好是4:1:


方法二:经验值 在调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据实际效果修改,这里提供一个经验值的推荐表:

在调试中,不能让系统出现发散震荡,否则应该立即切换到手动控制,等系统稳定后减小K ,增大T1 重新切换到自动控制。

凑试法整定的一般步骤(PID) 先将T2=0,按照PI作用凑试程序整定K,T1,然后将增大K到原来的的(110~120%),T1减小,再把T2由小到大逐步加入,观察过度曲线,知道获得满意的曲线。




楼主最近还看过



pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2015-10-20 09:38:56
1楼

大家有什么总结经验的也可以分享到论坛来。


共同进步


撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2015-10-20 15:22:33
2楼

这系统不是有自整定功能么?

调试这样的PID参数耗时耗神耗力而且不讨好,因为这样的参数工艺操作员不调试,虽然可以让他们调试,但大家都是多一事不如少一事,所以让仪表系统人员调试,而调试过程不可能十分八分的搞定,特别在生产不稳定的时候有时候一上午也就勉强搞定一个回路参数,而这个过程不但煎熬无聊而且还要饱受工艺操作人员的眼光和调侃,所以现在偶厂索性都用霍尼韦尔自身带的自整定功能,让其自己搞定了,工艺人员说必行也不能办,要不自己打手动调整。


再说这上面三个方法说白了就是我们日常用的一个方法凑数。。凑数当然不是随便的该,就是在原有数值的基础上左右小幅度的改动。嘿嘿。。。。

upcyang

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 798回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3656
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2015-10-23 10:57:47
3楼

不错,学习啦!              

三把手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2015-11-07 12:55:00
4楼

很不错啊,谢谢楼主的分享

文件txt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2015年11月26日
发表于:2015-11-26 14:28:11
5楼

西门子S200PLC编程实例精解(书籍)        西门子S200PLC编程实例精解(书籍)        

qubinchina

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2015-11-26 16:26:24
6楼

自整定是如何实现的?能介绍下吗





热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师