汇川变频器操作面板显示Err06减速过电压
点击:6855 |
回复:0
丰李
- [版主]
- 精华:4帖
- 求助:36帖
- 帖子:953帖 | 4429回
- 年度积分:31
- 历史总积分:75678
- 注册:2012年7月18日
发表于:2015-10-26 12:44:55
楼主
汇川变频器操作面板显示Err06减速过电压
故障原因排查
1、输入电压偏高
2、减速过程中存在外力拖动电机运行
3、减速时间过短
4、没有加装制动单元和制动电阻
故障处理对策
1、将电压调至正常范围
2、取消此外动力或加装制动电阻
3、增大减速时间
4、加装制动单元及电阻
楼主最近还看过
相关主题
官方公众号
智造工程师