新手求助 三相220V60KW需配多大电缆 点击:4159 | 回复:12



夏之宁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年10月30日
发表于:2015-10-30 17:15:25
楼主

三相220V60KW需配多大电缆???




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-30 18:19:53
1楼

建议楼主选35平方的线!

zxh13507496940

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2015-10-30 18:41:55
2楼

220V60KW的满负荷电流有170多安,最小要用70平方的铜线。

王小白

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:31
  • 注册:2015年3月19日
发表于:2015-10-30 22:36:55
3楼

楼主是不是弄错了,是三相三百八吧,电流是九十多安,用三十多平方的线够了

夏之宁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年10月30日
发表于:2015-10-31 08:13:05
4楼

回复内容:会不会太小啊才35平方?

 

对: 李东泽 建议楼主选35平方的线! 内容的回复!

 

夏之宁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年10月30日
发表于:2015-10-31 08:14:52
5楼

没错的,我还要装变压器转过来,机器是日本的

夏之宁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年10月30日
发表于:2015-10-31 08:16:12
6楼

我算的也是差不多拉这么大的电缆才行

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2015-10-31 08:18:24
7楼

电流=60000除以220除以1.732=157A,选用多大的线自己看着办吧。

夏之宁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年10月30日
发表于:2015-10-31 08:19:36
8楼

回复内容:嗯  ,谢谢

对: 明亮天空 电流=60000除以220除以1.732=157A,选... 内容的回复!

 

雪峰山孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-10-31 10:17:44
9楼

最小要用70平方的铜线,建议95平方毫米,

机运通

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2015年10月31日
发表于:2015-10-31 11:48:40
10楼

如果负荷是电动机,还要考虑启动电流。

苏立朋

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2015-11-01 00:14:29
11楼

同意雪山狼    最小要用70平方的铜线,建议95平方毫米(线路上一定要冗余)

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2015-11-03 09:20:07
12楼

功率60KW,容量肯定是70KVA以上了,额定电流至少200A以上,建议选择95的电缆线。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师