首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

每日一图——三菱FX3U与三菱变频器多从站通信 点击:15247 | 回复:46



王者之师——广州@阿君

    
  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2015-11-18 23:51:17
楼主

如题:三菱FX3U与三菱变频器多从站通信

一、硬件如下:

1、PLC:FX3U-64MR-ES/A  1台

2、特殊模块:FX3U-4AD  1台

3、变频器:FR-E740-7.5K-CHT  1台

4、变频器:FR-D740-0.75-CHT  2台

5、通信板:FX3U-485-BD  1片

6、触摸屏:威纶通TK6070IP  1台

二、机械工艺如下:

实现2轴变频器+编码器定位搬运,另外6个电机做输送线传动。

7.5KW电机加了刹车电阻。。。

三、技术参数:

三台变频器通过FX3U-485-BD与FX3U PLC 实现485通信,节省硬件接线。。。减少占用IO点数,外观上:高端大气上档次。。。

唯一美中不足的就是:

这1.2mm板厚的柜子打了折扣。。。

左上角断路器还没买回来,所以预留了一个空位置。

左右两边的排气风扇选大了,线槽选小了。。。风扇装不上去。

电柜如下图:

变频器PU网口485通信接线如下图:

在来两张近照如下图:

PLC端的485-BD板连接:

通信线的针脚排布:


部分技术资料:

部分程序截图:





homemob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 949回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:11643
  • 注册:2019年11月07日
发表于:2019-11-11 10:53:01
41楼

好东西,谢谢分享 赞一个

流浪的木吉他

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2020年3月21日
发表于:2020-03-21 11:24:51
42楼

能加个微么?有些方面要咨询一下

shenzhiwu521

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 155回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:113
  • 注册:2011年3月31日
发表于:2023-03-27 16:45:07
43楼

不错,图文并茂啊,,解释详细的,学习了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页