高手们安川A1000变频器上电报CPF25 点击:9421 | 回复:9



zymbyd

    
  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2015-12-26 20:09:25
楼主
求助帖10分-已结帖

高手们安川变频器A1000系列上电报CPF25看了说明书,但是 没有此报警号了解的指点下




平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-12-27 09:55:47
1楼

CPF25说明书上面没有 一般是模块制动晶体管和外围电路坏  

zymbyd

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2015-12-27 10:12:06
2楼

此机模块是坏了,但以更换,外围驱动电路也没有发现问题。楼上的在帮我研究研究


飞鹰队长

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2015-12-30 12:14:07
3楼

检查电机电缆是不是有问题

zymbyd

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2015-12-30 12:38:04
4楼

我现在没有接电机,只是供了个380V,上电就显示此报警

未来的自己

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年12月29日
发表于:2016-01-05 17:32:26
5楼

检查电机看看先!!!!!!!

zymbyd

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2016-01-05 19:33:00
6楼

我还没有接电机呢

上电就报

王者归来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年5月13日
发表于:2016-05-13 07:56:44
7楼

我也遇到过,切断电源重新启动

zymbyd

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2016-05-14 09:48:59
8楼

此机放弃了,但是我知道是什么问题了,是接口板的问题,在此谢过各位

圣波5280

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2017年10月18日
发表于:2018-10-30 12:39:20
9楼


回复内容: