abb acs350 故障f0027 点击:3094 | 回复:5



有点忙啊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年12月23日
发表于:2016-02-22 13:25:32
楼主

abb acs350变频器 故障f0027,查资料是内部配置文件错误,请联系厂家。




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-02-22 13:57:08
1楼

内部配置文件错误

这个错误只能联系厂家更换板子,或者小变频器,成本低,换新品

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-02-22 15:42:33
2楼

可以刷程序么?联系一下ABB客服

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-02-22 15:51:26
3楼

查说明书,故障字10,是不是可以用drive windows light2刷呢?

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-02-22 16:19:32
4楼

ACS350变频器控制方式是不是通讯还是端子,建议先换一组应用宏,恢复下参数,在进行下一项操作,如果还是不行,建议联系ABB售后

anweiranran

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2016-02-22 17:13:37
5楼

从新输入电机参数试下呗