细心的朋友会发现,图纸上的低压配电箱系统图中,断路器的画法通常都是:带“X”符号一端为断路器的静触头;另一端为断路器的动触头,有的地方也叫触刀。
那为什么断路器的静触头要接在电源侧,而断路器的动触头要接在负荷侧呢?有规范依据吗?
有,当然有,没有规范依据来做设计,那不是我的风格。
查《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014第5.0.1 开关、隔离器、隔离开关的安装应符合产品技术文件的要求;当无要求时,应符合下列规定:
2 电源进线应接在开关、隔离器、隔离开关上方的静触头接线端,出线应接在触刀侧的接线端。
为什么要这样做呢?
因为低压断路器的主要熔体熔丝都位于断路器的触刀侧,也就是动触头侧。如果将动触头接到电源进线端,人们在更换熔体等操作时易发生电击事故。
楼主最近还看过